通信电源高手请进-->蓄电池容量测试后入网方式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 10:32:47
新装蓄电池组,对其中一组离网容量测试后,用什么方法并入直流配电系统最安全?
在无临时开关电源系统对容量测试后的蓄电池补充充电,调低浮充电压与容量测试后的电池组电压一致,待另一组在网蓄电池组放电至浮充电压后将之挂接入直流配电系统,根据模块数量和负载电流大小设置充电限流值,逐步提高浮充电压稳压限流对两组蓄电池进行补充充电。请问这种方法是否有安全隐患?

电池并入直流配电系统建议调低开关电源浮充电压至电池组电压值,然后接入电池组会比较安全,能保证直流不会停止对设备供电.(如果直流系统有一次和二次下电功能要考虑一次和二次下电电压值.如果调低于二次下电电压值,将会下电无法对电池充电.同时直流系统也会停止对负载供电).如果可保证市电正常的情况下也可以先把未测试过电池组断开,按上面方法把浮充电压调低并入测试过的电池组,待充好后再并入未测试电池组.也可按你问题下面所说的方法进行操作.

你所说的操作方法没有问题,但需要纠正一下,充电限流值不是根据模块数量和负载电流大小来决定的,而是根据电池的容量来设置比较适合,不同厂家电池要求相差不大,正常设置范围应为0.1~0.15C10,即是电池总容量的10%到15%之间,一般室内10%就可以,室外适当调高(要考虑温度).当然,有时也要根据现场实际情况来定,比如模块数量不够或市电供电不正常,这种情况可以适当把限流值调小.
并入测试过电池组后,浮充电压可调到电池规定浮充电压值不会对电池组有影响,主要是考虑充电电流即可.
欢迎相互交流与指正!